[问需于民] 天健和郡府B栋首层入户门设计不合理,设计与建设标准跟AC栋不一致

Rank: 1

跳转到指定楼层
1
发表于 2025-11-27 10:15 |只看该作者 |倒序浏览

马上注册,知更多事,识更多人,玩转大深圳!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x


尊敬的负责人:

我们是宝安区天健和郡府 B 座全体业主,紧急反映本楼栋存在的严重设计不公与安全隐患。

经实地比对,我楼栋候梯厅面积及入户门头规格均显著“缩水”,与其他楼栋形成巨大反差。此差异化设计首先埋下了重大安全风险:狭小空间必然导致高峰期住户在门外无顶蓬的露天区域排队,人身安全直接暴露于高空坠物威胁之下,生命通道亦可能受阻。

同一惠民项目内实行“区别对待”,让我们付出同等代价的业主深感寒心与不公。

我们强烈恳请贵局立即介入,在交付前责令开发商彻底整改,将本楼栋候梯厅与门头恢复至与其他楼栋统一标准。

此致
敬礼!

使用道具 举报

回复

Rank: 1

来自 2
发表于 2025-11-28 15:10 |只看该作者
尊敬的网民朋友,您好!关于您反映的和郡府B栋首层入口通道宽度问题相关事宜,我局已收悉,现将涉及到的有关情况回复如下:
  经核查,A、B、C座首层入口大门尺寸一致,宽1.7m、高2.9m。各栋入口外部宽度综合考虑周边平面功能、消防要求及布局条件设计,A、C座入口旁设有商铺或疏散通道,宽度适当加大以满足额外的通行、疏散要求。B座首层入口上方为裙楼栏杆和各层电梯前室窗。其中裙楼栏杆铝板以上高度约1.3m,内侧种植绿化。B座首层入口外部上方结合商铺外立面设置一体式雨棚,雨棚宽度1m,满足安全及使用需求。B座在地下室停车场和裙楼屋面活动空间也设有进出通道。