中建*局做为国企,在承建东*花园(好日子保障性住房)项目,为省钱省工在水电消防预埋中,其中消防手报、声光手报、烟感报警的预埋违反国家消防强制规定,用pvc管代替铁管,为日后居民居住埋下消防安全隐患。本人愿实名举报,恳请有关部门介入调查终止他们的违规行为,为居住市民保障消防安全。且让他们为已经预埋完成的楼层给出整改方案。
front2_0_5893958_FljOk7lZA0ldfQUg3hmPAB-c7zJC.1634612654_11_04_15.jpg
来自: Android客户端

使用道具 举报

回复

Rank: 1

参加活动: 0

组织活动: 0

2
发表于 2021-10-20 13:58
首先感谢您提出的问题,您是按照哪个规范要求来提出的问题质疑该项目施工存在偷工减料行为的?作为施工方一直本着高质量高标准要求来建设每一个项目,项目自开工以来,就严格按照各项要求进行施工,你截图处左上方上方部位已经明确标注此回路安装敷设方式为PC20线管,沿墙柱顶板暗敷。按国家规范要求:除地下人防区域及应急照明系统强制使用钢导管、JDG管外,其它部位消防报警回路,在有效保护层内可使用PVC硬质导管。各项施工方案、材料使用及报审有着严格的流程把控,施工过程照片施工方、监理方、代建方三方留底作为工程影像资料。本着对项目及工程的负责态度。我们接受来自社会的监督及鞭策。但是对一些无中生有、恶意诋毁的行为,本项目保留以法律途径追究其相应责任的权利。

Rank: 1

参加活动: 0

组织活动: 0

3
发表于 2021-10-20 14:00 |只看该作者
CSCEC 发表于 2021-10-20 14:00
首先感谢您提出的问题,您是按照哪个规范要求来提出的问题质疑该项目施工存在偷工减料行为的?作为施工方一 ...

我从业10年第一次在一个工地,看见消防烟感、消防手报、声光手报用pvc管。因为没有系统图,所以产生疑惑。给你带来不便实在抱歉。明天我会带着这个疑惑去龙华区住房和建设局询问了解情况谢谢
来自: Android客户端

使用道具 举报

回复

Rank: 1

参加活动: 0

组织活动: 0

CSCEC 发表于 2021-10-20 14:00
首先感谢您提出的问题,您是按照哪个规范要求来提出的问题质疑该项目施工存在偷工减料行为的?作为施工方一 ...

您好感谢你的提醒是不是诬蔑下周三见,已联系好住建局,针对贵公司几处,可能是上下铁管中间朔料管的问题到时候会连同监理一起见证,(图纸中注明是铁管的,是监理拍完照验收后老板指示水电工做的)和住建局说好,住建局让项目部打掉混泥土,如果反映情况不属实本人愿承担责任
来自: Android客户端

使用道具 举报

回复

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

参加活动: 0

组织活动: 0

6
发表于 2021-12-24 13:18 |只看该作者
处理结果怎样?