坂田社区田村坳下一巷由于历史原因巷道地下一直没有排污管道,现在整个深圳市都在城中村搞雨污分流工程,我们一巷有六栋房子,排污一直都显得困难,我在现场跟中电建了工人了解到,现在铺设排污管道只做5栋,6栋两栋一小段,后面1栋。2栋,3栋,4栋,根本不做,民生工程希望政府部门统一把整条巷道都铺设管道,彻底解决排污问题。搞不懂为什么只挖小段,我们后面几栋楼难道不用排污水吗?

20201206_5570256_1607231080295.jpg
20201206_5570256_1607231080386.jpg
来自: Android客户端

使用道具 举报

回复

Rank: 20Rank: 20

参加活动: 0

组织活动: 0

来自 3楼
发表于 2021-1-5 16:17 |只看该作者
龙岗区水务局授权发布:
  网友您好,您在论坛的留言我局收悉。我局高度重视,立即组织相关单位核查处理。 经核实,我局在坂田社区田村坳下一巷实施的是2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(坂田片区),施工单位为:中电建生态环境集团有限公司。原有排查资料显示坳下一巷5、6栋DN200污水管道存在严重缺陷,坳下一巷1、2、3、4栋已有村民自建DN200管道并通过挂壁管形式沿挡墙自上而下敷设,最终接驳到吉华路主管。设计单位根据缺陷资料新建DN400管道把5、6栋污水接驳到主管,1-4栋污水管满足排水要求。
  我局在组织施工过程中对排查资料进行复核,发现1、2、3、4栋为村民自建管道,长期暴露在外,老化严重,已出现不同程度的破裂渗漏,造成污水外溢情况,严重污染周边环境。设计勘察单位根据最终排查资料,补充现场勘察设计,完善设计成果,在田村坳下一巷铺设DN400的污水管把1-6栋的污水接驳到主管。
  我局已督促施工单位加强现场安全文明施工,加快施工进度,早日完工,彻底解决巷道内排污问题。感谢您对我区水务工程提出的意见和建议。