有一个客户,已安装一台三相15kW逆变器,最近要增加10300W3kW组件,想用一个单相逆变器,请问电气接入是否可以?
1、采用有零线的系统接入没有问题
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。其中IT系统没有零线,TT系统、TN系统有零线,在工商业和民用系统中,绝大多数是TN系统。并网逆变器接入电网,三相逆变器是3根火线,1根零线,一根地线,单相逆变器是1根火线,1根零线,一根地线,如果已有三相电网,单相逆变器只要接入1根相线(即火线),和1根零线一根地线就可以了,因此电气上是不存在问题。
2、采用三相四线制的电表计量没有问题
三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能。它的工作原理与单相电度表完全相同,只是在结构上采用多组驱动部件和固定在转轴上的多个铝盘的方式,以实现对三相电能的测量。三相四线制有功电度表与单相电度表不同之处,只是它由三个驱动元件和装在同一转轴上的三个铝盘所组成,它的读数直接反映了三相所消耗的电能。三相是单独测量,允许三相不一样,因此一相功率增加了,不会影响另外两相。
美能得提示需要注意事项
单相逆变器接入电网,要注意两个问题,一是三相不平衡的问题,因此要尽量把单相逆变器接入负荷最大的那一相,如果负载三相是平衡的,单相功率不宜太大,最好不要超过负载功率。如果光伏功率大于负载功率,当光伏系统接入电网,如果本地负载消耗不了,要送入异地负载或者上一级电网,会引起逆变器电压升高,送出去的功率越大,电压就越高,严重的有可能引起逆变器过压保护而停机。