深圳论坛

标题: 请问温屋这个双宜改造的路灯是不是离居民楼太近了?(宝安区松岗街道办已回应) [打印本页]

作者: 卡布达1号    时间: 2020-9-5 16:44
标题: 请问温屋这个双宜改造的路灯是不是离居民楼太近了?(宝安区松岗街道办已回应)
就差点把路灯插进别人家阳台了 ,楼与楼直接已经很近了,在中间插一个路灯是否合适?再者说,插这么大个路灯 在这里 ,让周围居民晚上怎么休息?这还是双宜吗

微信图片_20200905164204.png (2.18 MB, 下载次数: 260)

微信图片_20200905164204.png

微信图片_20200905164213.png (2.67 MB, 下载次数: 252)

微信图片_20200905164213.png


作者: Elko    时间: 2020-9-5 20:23

支持在深论坛发帖反映问题。   @松岗街道办
欢迎论坛各朋友对发帖人反映的问题积极回帖交流。








         
作者: 深坛新闻主播    时间: 2020-9-6 18:18
宝安区松岗街道办事处授权发布:
  网友您好,你的问题收悉。根据您反映的内容我街道相关部门会对此事进行核实。核实完毕后,将会把相关情况给您进行回复。




查看更多问政答复请进入问政深圳平台:wz.sznews.com

作者: 深坛新闻主播    时间: 2020-9-11 18:56
宝安区松岗街道办事处授权发布:
      深圳论坛的网友“卡布达1号”:
      您好,针对您反映的问题,现回复如下:
      1.经我街道相关部门核查,温屋村A区巷道宽度约15米,铺沥青后规划两侧停车位,中间双向车道,高杆路灯高度为8米,相距约27米,路灯瓦数设计为80W。该路灯设计是根据CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》相关条款设计的。道路等级按支路(标准值要求大于10lx);根据道路宽度按规范中表5.1.3计算路灯要求高度大于等于8m及路灯间距小于28m;设计、施工均按照计算结果选择灯具功率及路灯间距(按8OW路灯计算)。计算照度值12lx(按80W路灯计算)满足规范要求,计算LPD=0.39w/m2(标准要求不大于5w/m2)满足规范要求。
      2.路灯离楼栋5米,不存在路灯插入居民阳台,且为了不影响居民晚上休息,路灯对着巷道行车路面进行照射。目前路灯尚未启用, 待正式投入使用后,我街道将根据实际情况调整路灯亮度。
      感谢您对我们工作的监督和支持。



查看更多问政答复请进入问政深圳平台:wz.sznews.com