| 1、园区屋面面积约为1号楼5329㎡+2号楼7065㎡+3号楼2788㎡=15182㎡,采用至少架空2.2米高,全屋面BIPV形式建设光伏电站;地面可新建光伏车棚约1000㎡,计划采用钢结构架空设计(实际高度以属地政府审批结果为准);负责拆除和清运屋面非比选人资产的废旧设备;
2、光伏电站钢结构和光伏车棚必须抗13级以上台风,设计必须有甲级以上资质单位设计,最终以比选人审核通过的实际设计方案为准。
3、合同签订后,30日内完成设计;60日内完成报规报建;210日内完成施工;竣工验收后30日内投入运行。
|
合作模式—合同能源管理模式
| 1、筹集项目所需资金,光伏发电系统设计、施工准备、报规报建、设备采购、安装、调试及验收;本项目比选申请人的材料和设备进场时,材料和设备的品牌、质量须经比选人认可方可使用,比选申请人采购的材料和设备均应满足设计和规范要求,并向比选人提供产品合格证明和检验资料,材质证明,要具备可追述性,
2、光伏发电场区配套设施建设(包括但不限于道路、电缆、变压器等),
3、项目建设期间所需临时设施、材料、设备的采购,
4、项目施工期间的安全生产、环境保护、职业健康等工作,
5、项目竣工后的运行、维护、检修等工作,
6、监督电站的建设过程,确保电站建设和运营符合相关法律法规,
7、供电局入网工作,负责电站运营和维护,
8、定期进行项目评估和财务报告,
9、包含但不限于分布式光伏电站建设和运营期间所有相关工作。
|
| |
| 15+10年,15年到期后,无重大安全责任事故和违约情形则自动续期10年,合作期限到期后分布式光伏电站无偿赠送给比选人。
|
| 1、碳排放收益归比选人所有,
2、上网电量产生的收益归投资方所有;
3、绿证收益归比选人所有;
4、政府补贴按照政策规定执行,双方相互配合申请。
|
| ①未来消纳电费报价为 “市电电价”(含电力市场交易电价+输配电电价和基金,不含基本电费)的折扣不高于8折
②建设总容量不低于2000Kwp
|
| 1、逆变器必须采用华为或阳光品牌,
2、光伏组件必须采用隆基、晶科、通威等品牌的全黑BC组件,
3、交流和直流电缆都必须采用铜芯电缆,不得采用铝合金等其他材质电缆,电缆优先采用九洲电缆品牌,如果九洲电缆没有则必须采用远东、上上、特变品牌的电缆,
[size=12.0000pt]4、[size=12.0000pt]项目必须采用10KV高压接入,箱变、低压开关、中压开关必须采用ABB、西门子、施耐德等一线品牌,
5、高低压开关柜必须采用上汽、思源、正泰等一线品牌,
6、二次设备需采用国电南瑞、北京四方、许继电器等一线品牌,
7、必须建设比选申请人随时可以监控的监控系统,监控设备品牌必须采用大华、海康、三星等一线品牌,
8、项目采用BIPV形式设计和实施,投资方保证项目运营期内,光伏覆盖区域不漏水并确保25年防水,屋顶光伏电站BIPV钢结构不低于2.2米高,车棚最低高度不低于4.5米高,屋顶光伏电站BIPV钢结构和车棚钢结构抗台风等级不低于13级,钢结构设计必须由甲级以上资质单位出具,并报审图机构审定,最终以比选人审核通过为准,
9、电站建设完成后必须通过中国质量认证中心检测合格后方可投入运营,
10、材料和设备进场时需经比选人确认同意后方可安装使用。
|
| 1、工程设计质量应满足现行国家和行业规范以及比选人的要求;
2、施工质量符合国家和行业施工验收规范标准,工程合格率100%,工程达到设计要求;
3、试验及调试合格率100%,保证安全投运,完成性能考核并验收合格,项目建成后必须通过中国质量认证中心检测合格方可投入运营;
4、所有设备尺寸必须具备通用性,即不能为减少占地面积而选用定制设备;设计应当满足所有设备维修、更换方便,满足国家和电力系统对安全距离的要求;
5、在屋顶安装时应注意对屋面的保护,如因安装质量或光伏设备运行、组件运维造成的屋面漏水,比选申请人需无偿进行修复;
6、项目中所使用的设备设施要有足够的散热耐高温和防火要求,应使用阻燃电缆;
7、比选申请人中选后必须购买覆盖整个建设周期的工程一切险和三者险,保险额度不低于500万元人民币;
8、合同能源管理期内对光伏电站所有设施设备运行维护;
9、比选申请人应当购买光伏电站财产险和第三者险。
|