深圳论坛

标题: 4月9日下午宝安南路深南路地下通道停电近6个多小时 [打印本页]

作者: duoduozeng    时间: 2026-4-10 17:12
标题: 4月9日下午宝安南路深南路地下通道停电近6个多小时
4月9日下午5点多—晚上10点多,停电将近6个多小时,宝安南路深南路地下通道因断电一片乌漆嘛黑,行人电动车混杂前行,一片混乱。这是周边高级写字楼宇行人必经的通道,深南宝安南地下隧道位于繁华路段,停电无路灯竟然持续了6个多小时,作为周边居民,不知道该找谁来处理?是路桥?供电?城管?交通局?投诉了民意速办,有了回复信息,才知道是交通局是负责部门。那有三问:一是9日的断电是何原因持续如此之久,交通局的工作人员是下班了吗?二是偌大一条地下隧道,断电竟然无应急灯等电源,是觉得大家都有手机照明,所以无需应急设备?三是遇到突发情况,找哪个部门反映,无从考究。请相关部门复盘一下昨天下午的情况,是内容夸张还是属实?作为一个老罗湖,必须发言二三,让老罗湖的管理更好,而不是一条简短的回复信息,就可以避重就轻,轻轻飘过。

作者: 蛇口渔民    时间: 2026-4-10 19:25
下次记得带手电筒
作者: 一生幸福    时间: 2026-4-10 23:38
为啥啊? 电力公司有解释吗?
作者: 罗湖区城管局发言人    时间: 2026-4-14 18:09
尊敬的市民:
  您好!您反映的“宝安南路深南路地下通道停电近6小时”问题,我局已收悉。经认真研究,现回复如下:
  一、关于停电原因及处置过程
  4月9日,宝安南路-深南路地下通道突发停电主要是受周边施工项目影响。该项目为罗湖区城管和综合执法局负责推进的罗湖国际化示范街区一期工程(广场部分),涵盖深南东路(红岭路—邮政大厦段)人行道及绿化施工,当天下午施工单位不慎挖断位于世界金融中心的380伏低压线路,造成地下通道断电。施工单位已第一时间进行线路修复,但因该路段地下管线权属复杂,区城管和综合执法局同步协调交通、供电及市有关部门技术人员全力处置,通道照明于当晚10点30分左右全面恢复。
  二、关于故障持续时间较长的问题
  对本次故障给市民出行带来的不便,我们深表歉意。经了解,因涉及地下管线及故障点排查、设备修复等多个环节,抢修过程耗时较长,我局及相关部门工作人员第一时间赶赴现场,并全程跟进抢修处置过程。
  三、抢修完成后,我局已组织开展工作复盘,对施工单位相关负责人进行严肃教育,并依据合同约定启动问责机制。后续,我局将认真总结,做好以下工作:一方面,对重点检查在建项目地下管线保护方案落实及施工交底情况,严防类似因施工不当导致设施损坏的事件再次发生;另一方面,完善施工与运维的联动机制,特别是与相关职能部门密切对接协作,一旦发生突发故障,确保信息互通、快速响应、高效抢修。
  感谢您对我们工作的监督与支持!
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局
2026年4月14日