深圳论坛

标题: 管理员注:发帖人申请屏蔽 [打印本页]

作者: 用户_chmrw16bglqv1chfrxu15fmkq    时间: 2026-3-1 09:14
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 深圳市生态环境局深汕管理局    时间: 2026-3-2 17:16
尊敬的网友:
  您好,您反映的情况已收悉。现将有关情况回复如下:
  一、项目基本情况
  通港大道项目建设单位为深圳市生态环境局,代建单位为深圳高速公路集团股份有限公司,护栏施工单位为中铁十七局集团有限公司,设计单位为上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,该项目于2024年5月31日完成竣工验收。
  二、关于波形护栏材料核查情况
  (一)设计图纸及施工材料使用情况
  通港大道项目施工图纸符合国家规范标准,且严格依照图纸进行施工。同时,进场施工材料均按规定完成进场检验,检验合格后才投入使用。
  (二)波形护栏板的基板厚度及镀锌层问题
  经代建单位深高速公司核实,波形护栏板的设计厚度为4mm,现场实际测量结果符合设计要求;关于镀锌厚度问题,近期会组织代建单位对护栏镀锌厚度进行核查;关于您所提及的螺栓,经核实,设计图纸里螺栓的型号是M20*180、M20*40、M20*35,现场情况满足设计要求。
  (三)立柱长度问题
  关于您反映的通港大道波形护栏不合格问题,经核实,通港大道护栏立柱安装分为打入式和埋入式两种类型,其中打入式护栏设计长度为2690mm,埋入式护栏设计长度为1440mm,两种类型护栏设计图纸均符合《公路交通安全设施设计规范》(JTGD81-2017)和《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T3671-2021)等规范要求。护栏立柱进场前,厂家已提供产品合格证明;进场时施工单位已按规定完成进场抽检,检验结果为合格,并形成波形护栏检验检测报告;在项目施工过程中,监理单位全程旁站监督,确保施工质量符合设计图纸及规范要求。工程完工后,施工单位及监理单位于2023年9月25日对护栏进行验收,验收合格。2025年12月13日,代建单位组织监理单位、施工单位对通港大道护栏立柱长度进行随机破检,检测数据均满足设计图纸及规范要求。对照《建设工程质量管理条例》等,未发现通港大道偷工减料、立柱长度与设计不符等问题。
  后续如您发现深汕有关环境问题,可通过拨打0755-22101717反映,我们将及时响应您的诉求与关切。
  感谢您对我局工作的监督和支持!





作者: 用户_chmrw16bglqv1chfrxu15fmkq    时间: 2026-3-2 17:55
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 深圳演艺设备出租    时间: 2026-3-4 10:52
球传起来
作者: 884334141    时间: 2026-3-4 16:28

作者: 深圳市生态环境局深汕管理局    时间: 2026-3-4 17:16
针对您反映的波形护栏相关问题,我局正组织代建单位、监理单位及施工单位联合开展核查工作。如有疑问,可通过拨打我局深汕管理局值班电话(0755-22101717)渠道反映,我局将及时响应您的诉求与关切。
作者: 用户_chmrw16bglqv1cgoquz1d9npq    时间: 2026-3-4 18:06
偷工减料
作者: 329051715    时间: 2026-3-5 09:00
我要验牌
作者: 用户_chmrw16bglqv1chjkrv7dfjpr    时间: 2026-3-21 00:00
达标的标准是啥




欢迎光临 深圳论坛 (https://szbbsapp.sznews.com/) Powered by Discuz! X3.3