深圳论坛

标题: 万科云城设计公社的廊桥上的栏杆漏电 [打印本页]

作者: 海子湖    时间: 2026-2-2 09:27
标题: 万科云城设计公社的廊桥上的栏杆漏电
(, 下载次数: 26)
万科云城设计公社的廊桥上的栏杆漏电,附上的照片栏杆处即为漏电位置,昨天行经此处,手搭在此处廊桥的栏杆上,顿时感觉手麻痹了一下,怕自己感觉有误,遂叫同行的友人也试了一下,也同时反应手有麻痹触电的感觉。
作者: 海子湖    时间: 2026-2-2 10:02

作者: yelanghong    时间: 2026-2-2 15:21
是静电吧,
作者: 海子湖    时间: 2026-2-2 18:36
不是,麻痹的感觉很强烈,当时我让朋友也试了,他的反应也很大
作者: 蛇口渔民    时间: 2026-2-2 19:36
建议反映到城管局
作者: 海子湖    时间: 2026-2-3 08:41
不是
作者: 莫要漠视民生    时间: 2026-2-3 15:52
接地系统失效?设计或施工缺陷‌?栏杆与电气设备未保持安全距离,或使用了非绝缘材料连接带电部件?
作者: 海子湖    时间: 2026-2-3 16:11
有可能
作者: 治世之能臣    时间: 2026-2-3 16:27
(, 下载次数: 36)
作者: 海子湖    时间: 2026-2-4 08:53
这是我这帖子发出来之后他这张告示才贴出来的,静电是一刹那的麻痹,漏电是持续性的麻痹,这还是分得清的。他现在能把这张告示贴出来,想必现在是已经解决手放上去持续性麻痹这个问题了
作者: 深坛新闻主播    时间: 2026-2-5 09:29
南山区城市管理和综合执法局授权发布:
  市民朋友,您好!您反映的“万科云城绿廊栏杆漏电”收悉。现将工作开展情况说明如下:
  我局公园管理部门在获悉情况后,高度重视,第一时间组织南山区应急产业协会人员及专业的电力检修人员赶赴现场。专业人员使用万用表、数显电笔等设备对天桥主体结构、栏杆等进行了全面、细致的电气安全检测。检测结果表明该天桥未发现任何漏电现象,其整体结构和各部位均不存在漏电风险。天桥本身未敷设任何照明、广告及其他用电设备的供电线路,且桥底射灯早已停用并切断电源,因此从根源上并不具备漏电条件。
  为防范安全隐患,我局公园管理部门每周均会安排人员对天桥设施进行漏电安全检查,并在现场悬挂告示牌,提醒巿民请勿触碰栏杆。
  后续我局将以此次事件为契机,对天桥扶手处刷防静电涂层,并持续加强天桥设施的日常巡查与维护力度,提高检查频次,确保设施始终处于良好、安全状态。感谢市民对公共安全问题的关注与反馈!

作者: sayyouseeme    时间: 2026-2-13 13:47
静电

作者: 搜狸    时间: 2026-2-13 14:47
应该就是静电。
当年物理没学好,这铁栏杆直接或间接连地,怎么可能存在漏电,即使漏电也会直接导地。




欢迎光临 深圳论坛 (https://szbbsapp.sznews.com/) Powered by Discuz! X3.3