深圳论坛

标题: 开市客超市冻库冷凝水严重漏水,影响旁边星河开市客环球商业中心小区居民停车 [打印本页]

作者: 小逗丁    时间: 2025-8-8 16:12
标题: 开市客超市冻库冷凝水严重漏水,影响旁边星河开市客环球商业中心小区居民停车
开市客超市冻库冷凝水严重漏水,影响旁边星河开市客环球商业中心小区居民停车。整个区域湿滑,墙壁都是湿的,小区内每家都有孩子路过都很滑,容易摔倒。
这样长期下去,墙面被侵蚀建筑能安全吗?充电桩担心漏电都不能开放,本就停车位紧张,因为漏水严重,冷凝水滴下来会腐蚀车漆,
区域都围起来不能停车浪费大片停车位…居民多次向物业反映,物业也有向超市发函协商处理措施,半年了都未解决,一个冷凝水问题处理这么困难?


作者: 布克莉莉0808    时间: 2025-8-8 17:06
我们家大人 和小孩  都在那块摔过,邻居们也都反馈过,还不解决,超市不作为,反馈给管家也一直没进度
作者: 罗湖阿三    时间: 2025-8-9 08:05
超出了当初大楼设计的范畴死结无解只能关停才能解决
作者: 蛇口渔民    时间: 2025-8-9 17:59
没用。无论怎么投诉和反应没用。除非你有背景。
作者: 点赞之交    时间: 2025-8-11 09:56
深圳类似的大型超市太多了,好奇人家都是怎么处理的?
作者: 莫要漠视民生    时间: 2025-8-11 10:30
冷库围护结构隔热材料的要求与选择-爱采购.
(, 下载次数: 649)

作者: 深坛新闻主播    时间: 2025-8-11 17:08
龙华区民治街道办事处授权发布:
  尊敬的市民:
  您好!您反映的相关问题已收悉,现回复如下:
  经民治街道相关部门现场核实,星河环球商业中心人才房停车场出现冷凝水渗漏的区域为开市客超市冷库底部。根据设计,开市客冷库位于夹层区域,顶部设置保温棉,底部采用5cm防水砂浆找平并设置排水。当初开市客冷库完工时正值秋冬季节,并未出现冷凝水现象。因近期雨季,加上地下室温差大、空气湿度大等原因出现结露现象。经开市客设备厂家及设计师现场查看,初步确认是原施工方案考虑不周,开市客冷库温度过低,导致出现结露现象。民治街道相关部门督促开市客立即整改,目前开市客给出的整改方案是采用东方雨虹防结露胶泥进行样板施工,若效果明显,后续将按此做法全面实施,拟于8月30日完成整改。感谢您对我们工作的理解和支持。




查看更多问政答复请点击进入

作者: 江楠而已    时间: 2025-8-20 17:56
这也太多水了吧

作者: 针织灼见    时间: 2025-8-20 18:01
没想到冷库对建筑物的影响那么大

作者: 空调坏了    时间: 2025-8-20 18:07
这个必须认真解决   已经给居民的生活带来不便了

作者: 顶顶呱呱v    时间: 2025-8-20 18:07
太可怕了   冷库不能设在住宅楼里呀
作者: 的的在这里    时间: 2025-8-20 18:12
回应看,确实是设计方案考虑不周,应该及时整改。